Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Получил контроллер, наконец нашёл время собрать и проверить.
С компьютера через программу котёл отлично, без ошибок, стартует и проводит полный цикл. Т.е. подключая через адаптер к W_BUS всё ок. Подключаю ваш контроллер, Webasto включает продувку, помпу, и через секунд 10 запускает продувку на пару минут и вырубается.... Так и не понял в чём соль. Картинки прикладываю, помогайте - скоро зима.
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
Если с компа котёл запускается, значит контроллер тоже запустит. Подсмотрите в WTT, какую версию w-bus использует котёл? И ещё момент, при подключении контроллера, WTT нужно отключить от шины. После запуска контроллером прочитайте ошибки, это поможет решить проблему.
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
Цитата:
Вечером гляну версию W-BUS, и сделаю видео.... |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Версию шины прикладываю на картинке.
Снял видео, если интересно - завтра выложу с работы. Итог такой - с компа всё отлично, с контроллера - продувает камеру, иногда даже успевает насосом пару раз подать солярку, и после этого врубает продувку и отключается. При этом в мозг ошибки не пишет, как будто контроллер подает команду на запуск, и после того как не получит чегото в ответ - завершает работу. |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Я понял. Отключите контроль напряжения в контроллере.
|
|
#6
|
|||
|
|||
|
кстати вариант. Вечером попробую. Спасибо за совет.
|
|
#7
|
|||
|
|||
|
подскажите пож. каким образом осуществляется контроль напряжения:
1. Используется информация по W-bus от блока управления отопителя. 2. В Контроллере имеется свой внутренний контроль напряжения. P.S. Есть ли отличия в алгоритме контроля напряжения данной модели контроллера и предыдущей версии. Вопрос связан с эксплуатацией предыдущей (старой) версии. Прошедший сезон не было никаких проблем (Отработала на старом АКБ, который не хотел заводить машину в малейший мороз), в этом на новом отдельностоящем дополнительном АКБ происходит ситуация аналогичная описанной ранее, но проявляется бессистемно: может утром запуститься с первого раза, а может не запуститься вообще, потом днем совершенно спокойно запускается или наоборот утром запустилась днем категорический отказ. Система зарядки дополнительного АКБ исправна, напряжения на АКБ 14.2В. 2. Как можно отключить контроль напряжения в старой версии контроллера. Эл. схема контроллера имеется. |