сайт практикующего электронщика-эмбеддера  
Вернуться   сайт практикующего электронщика-эмбеддера > Коммерческие проекты > Управление Webasto Контроллер управления отопителями Webasto > Включение не штатных отопителей.
Регистрация Магазин Коммерческие проекты Открытые проекты

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
  #1  
Старый 04.03.2016, 22:44
Admin Admin вне форума
Администратор
 
Регистрация: 04.08.2013
Адрес: Odessa
Сообщений: 1,817
Отправить сообщение для Admin с помощью ICQ Отправить сообщение для Admin с помощью Skype™
По умолчанию Запуск Eberspacher MB W639, W906 без борта.

. . . Начиная с версии ПО 2.6, появилась возможность управления котлами MB W639, W906 по CAN (25 2196, 25 2452, 25 2453, 25 2543 и т.д.). Контроллер позволяет полноценно управлять дизельным и бензиновым котлом, и вычитывает данные - напряжение борта, температура ОЖ, статус топливного насоса и статус продувочной турбины. Поддерживается возможность сброса ошибок и блокировки. Для работы с вышеприведёнными котлами нужно выбрать тип в настройщике (W639 или W906):


. . . Для управления котлом контроллером потребуется подключить CAN, контрольные светодиоды на котле. Помпу и реле вентилятора салона подключаем к котлу, если они активированы в блоке управления:

Питание на контроллер и котёл стандартное: коричневый - масса, красный - постоянный потенциал 12 вольт. CAN контроллера подключается к 8 пиновому разъёму котла: тёмный провод контроллера - CAN L подключаем к 6 пину котла - синий провод. Красный провод контроллера - CAN H подключается к 5 пину котла - синий провод с белой полоской. Топливный насос подключается к 4 пину котла - зелёный провод. Помпа подключается к 7 пину котла - жёлтый провод. Реле включения вентилятора подключается к 3 пину котла - чёрный провод с красной полоской. Светодиоды подключаются к 4 пиновому разъёму котла: красный к 1 пину - белый провод с красной полоской, жёлтый к 2 пину - белый провод с жёлтой полоской. Резисторы на светодиоды 1кОм 0,125Вт.

. . . Если реле и помпа не активированы в блоке, подключаем реле на помпу и вентилятор салона к контроллеру на свободные отрицательные каналы:


. . . Подключение зправление вкл./откл. коротким сигналом на синий провод. Сброс ошибок и блокировки - удерживать сигнал на синем проводе около 6 секунд. Наличие жёлтого и красного светодиодов обязательна, без них блок записывает ошибку и не позволяет запускаться.
Ответить с цитированием
  #2  
Старый 03.11.2016, 16:32
sasha-1 sasha-1 вне форума
Новичок
 
Регистрация: 06.02.2015
Адрес: полтава
Сообщений: 5
По умолчанию

Вот так получилось у меня работает 2-й год функцию вентилятора не подключал так-как на борту есть функция "реста" во избежание опустошения АКБ.
Изображения
Тип файла: jpg 906 CAN.jpg (329.0 Кб, 268 просмотров)
Ответить с цитированием
  #3  
Старый 25.11.2016, 22:10
eber eber вне форума
Новичок
 
Регистрация: 14.02.2014
Адрес: Пермь
Сообщений: 6
По умолчанию

Контроллер позволяет полноценно управлять котлом, вычитывает данные - напряжение борта, температура ОЖ, статус топливного насоса и статус продувочной турбины. Скажите, а в какой программе это можно увидеть?
Ответить с цитированием
  #4  
Старый 25.11.2016, 23:21
Admin Admin вне форума
Администратор
 
Регистрация: 04.08.2013
Адрес: Odessa
Сообщений: 1,817
Отправить сообщение для Admin с помощью ICQ Отправить сообщение для Admin с помощью Skype™
По умолчанию

Данные используются программой контроллера для управления котлом, и не выводятся визуально.
Ответить с цитированием
  #5  
Старый 27.01.2017, 10:22
sasha-1 sasha-1 вне форума
Новичок
 
Регистрация: 06.02.2015
Адрес: полтава
Сообщений: 5
По умолчанию

Сергей подскажите пож. Котел D5WS 25 2543 (906) кузов 2014г хотим установить на 906 кузов будет ли работать котел с вашим контролером.
Вся проводка и кнопка в комплекте есть. Хотел узнать он подогреватель или полноценный предпусковой отопитель.
Ответить с цитированием
  #6  
Старый 27.01.2017, 13:28
Admin Admin вне форума
Администратор
 
Регистрация: 04.08.2013
Адрес: Odessa
Сообщений: 1,817
Отправить сообщение для Admin с помощью ICQ Отправить сообщение для Admin с помощью Skype™
По умолчанию

Контроллер работает с этим котлом. Кнопка на 1 или 2 положения?
Ответить с цитированием
  #7  
Старый 16.02.2017, 11:14
sasha-1 sasha-1 вне форума
Новичок
 
Регистрация: 06.02.2015
Адрес: полтава
Сообщений: 5
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Контроллер работает с этим котлом. Кнопка на 1 или 2 положения?
Кнопка не с этого комплекта на 1 положение
Ответить с цитированием
  #8  
Старый 16.02.2017, 20:52
Admin Admin вне форума
Администратор
 
Регистрация: 04.08.2013
Адрес: Odessa
Сообщений: 1,817
Отправить сообщение для Admin с помощью ICQ Отправить сообщение для Admin с помощью Skype™
По умолчанию

Кнопка на 1 положение у догревателей. Но предпусковой режим можно изменить в кодировке замка.
Ответить с цитированием
  #9  
Старый 24.02.2017, 12:55
sasha-1 sasha-1 вне форума
Новичок
 
Регистрация: 06.02.2015
Адрес: полтава
Сообщений: 5
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Кнопка на 1 положение у догревателей. Но предпусковой режим в кодировках.
тогда для автономной работы нужно с 2-мя положениями под этот котел номерок котла выше пост.
Ответить с цитированием
  #10  
Старый 06.11.2018, 03:32
Lantan Lantan вне форума
Новичок
 
Регистрация: 06.11.2018
Адрес: Москва
Сообщений: 1
По умолчанию

Здравствуйте! Хочу приобрести данный прибор для диагностики снятых с авто (Sprinter 906) отопителей Hydronic. Подойдет ли он для этой цели? Как это сделать?
Ответить с цитированием
  #11  
Старый 06.11.2018, 07:20
Admin Admin вне форума
Администратор
 
Регистрация: 04.08.2013
Адрес: Odessa
Сообщений: 1,817
Отправить сообщение для Admin с помощью ICQ Отправить сообщение для Admin с помощью Skype™
По умолчанию

Приветствую. Функции диагностики нет, только управление и сброс ошибок с блокировкой.
Ответить с цитированием
  #12  
Старый 25.01.2020, 12:30
Vak772009+ Vak772009+ вне форума
Новичок
 
Регистрация: 25.01.2020
Адрес: Минск
Сообщений: 1
По умолчанию

Здравствуйте. А где такой КАН контроллер можно приобрести. Какая его стоимость. И можно ли с его помощью запустить отопитель на VW T-5 без борта?
Ответить с цитированием
  #13  
Старый 25.01.2020, 14:21
Admin Admin вне форума
Администратор
 
Регистрация: 04.08.2013
Адрес: Odessa
Сообщений: 1,817
Отправить сообщение для Admin с помощью ICQ Отправить сообщение для Admin с помощью Skype™
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Vak772009+ Посмотреть сообщение
Здравствуйте. А где такой КАН контроллер можно приобрести. Какая его стоимость. И можно ли с его помощью запустить отопитель на VW T-5 без борта?

Приветствую. Т5 без борта запускает. По стоимости ответил в личку.
Ответить с цитированием
  #14  
Старый 01.03.2020, 13:12
evak evak вне форума
Новичок
 
Регистрация: 05.01.2020
Адрес: Украина
Сообщений: 1
По умолчанию

Добрый день! Хотел проконсультироваться. Имеем котёл ТТС, снят с Т5, перепрошит под аналоговое управление, устанавливается на спринтер 906 , 2008 г. Ранее отопителей там не было. Всё шло ровно до момента подключения к климату. Пока не могу придумать как подключить его, климат работает по кан шине, управление мотором отопителя идёт с климата через один провод, изменением напряжения с 0.6 в до 5.25. Заказчик хочет что бы регулировалась скорость потока воздуха. Есть ли какие то варианты ? Прошу только дельные советы ! Для запуска планируется применять таймер W BUS Evo

Последний раз редактировалось evak; 01.03.2020 в 13:14.
Ответить с цитированием
  #15  
Старый 25.12.2022, 16:05
Вячеслав-kz Вячеслав-kz вне форума
Новичок
 
Регистрация: 25.12.2022
Адрес: Атырау Казахстан
Сообщений: 1
По умолчанию

Здравствуйте. Интересует цена блока и возможность отправки в Казахстан.
Имею котел от крафтера 2013 года. Хотелось бы его поставить на другую машину. Номер котла
225204.
Ответить с цитированием
  #16  
Старый 26.12.2022, 14:52
Admin Admin вне форума
Администратор
 
Регистрация: 04.08.2013
Адрес: Odessa
Сообщений: 1,817
Отправить сообщение для Admin с помощью ICQ Отправить сообщение для Admin с помощью Skype™
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Вячеслав-kz Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Интересует цена блока и возможность отправки в Казахстан.
Имею котел от крафтера 2013 года. Хотелось бы его поставить на другую машину. Номер котла
225204.
Приветствую. Напишите номер котла, начинается на 25.
Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения