Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
#1
|
|||
|
|||
Подключение TTV без автомобиля
Сергей, приобрел контроллер новой версии.
Собрал на столе, подключил контроллер к USB компа, провод W-bus к мозгам котла на 2й пин, CANа нет, питание мозгов котла подключил к контроллеру. Мозги котла нужно запитывать 12В ? Прога запускается, но не видит котел. |
#2
|
|||
|
|||
Какая прога не видит котёл? Вы пытаетесь продиагностировать с помощью WTT?
|
#3
|
|||
|
|||
sdelal.net/arc/wb2.rar
вот эту прогу поставил |
#4
|
|||
|
|||
Программа исправно работает. Проверяйте кабель, видно устройство в диспетчере задач? Какая операционка используется?
|
#5
|
|||
|
|||
Сергей, мозги отопителя точно не надо запитывать 12В?
|
#6
|
|||
|
|||
OS Windows 7
|
#7
|
|||
|
|||
Питание на отопитель по штатной схеме - постоянное. Смотрите появился ли контроллер в диспетчере устройств.
|
#8
|
|||
|
|||
Скажите, я смогу запустить на стенде ттv с лэнд ровера с этим модулем для отвязки от CAN? И после тестирования поставить на авто?
|
#9
|
|||
|
|||
Сделайте скрин с диагностики, есть разные варианты.
|
#10
|
|||
|
|||
Сейчас нет возможности сделать скрин, на какие параметры смотрите?
|
#11
|
|||
|
|||
проверка с диагнозы простая,если котел можно вкл иконкой,то и модуль не нужен.если реакции на старт с диагнозы нет,то и модуль не поможет
|
#12
|
|||
|
|||
ВСЕМ ПРИВЕТ.Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой на Termo Top V?Подскажите пожалуйста как выходили с такой ситуации?
Последний раз редактировалось ALEXAVTO; 19.12.2015 в 03:46. |
#13
|
|||
|
|||
Горелка отключена и клапан на 6 пине.
|
#14
|
|||
|
|||
Это понятно.Котёл переделан, горелка стоит без электро клапана и подогрева. Как можно обмануть эти ошибки, может подкинуть сопротивление? Лампочки не помогают.Перерыл пол интернета про подогрев , циркуляционный клапан, и электро клапан горелки ничего нет
|
#15
|
|||
|
|||
Горелка с вево? Значит блок нужен соответствующий.
|
#16
|
|||
|
|||
Горелка с Termo Top V,но без электроклапана и подогрева.Плату поставили Г образную(многие утверждают что эти платы работают без электроклапана на горелке.Брехня.Хотя в wtt диагностики электро клапана нет и циркуляционного клапана тоже нет)
Последний раз редактировалось ALEXAVTO; 19.12.2015 в 15:10. |
#17
|
|||
|
|||
Догреватели PQ 35 вроде без подогревателя и клапана топлива. Я так понимаю речь идёт о дизельном котле?
|
#18
|
|||
|
|||
Так точно ДИЗЕЛЬ.Собран из 10 частей валявшихся по гаражу.На TTW по W bus ошибки удаляются но при запуске выскакивают опять.Хочется без лишних датчиков не влияющих на роботу отопителя запустить его на столе
Последний раз редактировалось ALEXAVTO; 19.12.2015 в 17:16. |
#19
|
|||
|
|||
А вообще то было бы не плохо научиться заменять горелки в котлах TTV на горелки с котлов VEVO без замены мозгов.Может кто то какую нибудь обманочку соорудит
|
#20
|
|||
|
|||
Могу предложить перепрошивку блока под горелку VEVO.
|
#21
|
|||
|
|||
че правда?давайте-имею г плату с догрева фольца(2006 дорест с подогревом,без клапана).надо сделать этот блок под работу с вево горелкой-сразу облегчаю задачу,проц 9s12DG128.Ну как,не слабО?
|
#22
|
|||
|
|||
А какая цена вопроса?
|
#23
|
|||
|
|||
Понятно, что почти все вево на 256 камне. Но я думаю вопрос решаемый).
|
#24
|
|||
|
|||
|
#25
|
|||
|
|||
Сразу видно,что решили попробовать 1-й раз.дело вовсе не в камне,хотя положить тоже не совсем просто.Дело в железе блока(именно этого уголка на 9s12dg128).так что не парьтесь-вопрос не решаемый.
|
#26
|
|||
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|